建筑地面工程的防静电地板导电性能不达标,应如何处理?

建筑地面工程中铺设的防静电地板,其导电性能经检测不符合设计要求,不能有效导走静电,可能对电子设备等造成损害。
  • xbddznml

    xbddznml初来乍到2025-10-13 00:18

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:检查地板接地系统(接地电阻≤100Ω),超差时增设接地极;地板接缝处用导电胶条密封(导电胶条电阻≤10Ω)。

    根源解决:更换不合格地板(选用导电性能符合规范的地板,体积电阻率 10^6-10^9Ω・cm);调整支撑系统,确保地板与龙骨接触紧密(接触电阻≤1Ω)。

    预防措施:安装时避免地板表面划伤(导电层损伤会影响性能);定期检测导电性能(每季度 1 次)。