建筑智能化的综合布线系统信号衰减大,应如何处理?

建筑智能化的综合布线系统(如网络布线、电话布线等)在传输信号时,信号衰减程度较大,导致信号传输质量差,影响网络、电话等系统的正常使用。
  • uucfgayz

    uucfgayz初来乍到2025-10-12 22:13

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:检查线缆接头(RJ45 水晶头压接是否牢固,线序是否正确),不良接头重新压接;用网络测试仪检测衰减值(CAT6 类线缆 100m 衰减≤6.2dB@250MHz),超差段更换线缆。

    根源解决:避免线缆过度弯曲(弯曲半径≥10 倍线缆直径);远离强电磁干扰源(如配电箱、电机,间距≥0.5m),无法避开时穿金属管屏蔽。

    预防措施:选用合格线缆(符合 TIA/EIA 标准);敷设时做好标识,避免线缆打结、挤压。