qyeqnpkb初来乍到2025-10-12 21:31
来自签字123的热心网友
紧急处理:检查接地电阻(规范要求≤10Ω),超差时增设接地极(镀锌钢管,长度 2.5m,埋深≥0.8m);幕墙金属框架与接地干线连接用镀锌扁钢(厚度≥4mm,宽度≥25mm),焊接长度≥6 倍扁钢宽度。
根源解决:核对防雷设计,确保每三层设均压环,且与主体结构接地干线连接;金属立柱、横梁之间用铜编织带连接(截面积≥25mm²)。
预防措施:接地材料做防腐处理(镀锌层厚度≥85μm);施工后做接地电阻测试,合格后方可验收。
1个回答
