建筑幕墙的防雷接地系统不符合要求,应采取哪些措施?

建筑幕墙的防雷接地系统在施工完成后,经检测其接地电阻、防雷引下线连接等不符合相关规范要求,不能有效将雷电引入大地,存在防雷安全隐患。
  • qyeqnpkb

    qyeqnpkb初来乍到2025-10-12 21:31

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:检查接地电阻(规范要求≤10Ω),超差时增设接地极(镀锌钢管,长度 2.5m,埋深≥0.8m);幕墙金属框架与接地干线连接用镀锌扁钢(厚度≥4mm,宽度≥25mm),焊接长度≥6 倍扁钢宽度。

    根源解决:核对防雷设计,确保每三层设均压环,且与主体结构接地干线连接;金属立柱、横梁之间用铜编织带连接(截面积≥25mm²)。

    预防措施:接地材料做防腐处理(镀锌层厚度≥85μm);施工后做接地电阻测试,合格后方可验收。