uucfgayz初来乍到2025-10-12 20:50
来自签字123的热心网友
紧急处理:拆除松动保温层(拆除范围扩大至周边 500mm,确保界面平整);重新粘贴保温板(采用满粘法,粘结面积≥80%),锚栓间距≤600mm。
根源解决:检查基层平整度(偏差≤5mm/2m),不平整处用水泥砂浆找平;选用合格粘结砂浆(拉伸粘结强度≥0.6MPa)。
预防措施:保温板安装后做拉拔试验(粘结强度≥0.4MPa);抹面层设耐碱网格布(搭接宽度≥100mm),避免开裂导致脱落。
1个回答
